VMC doppio flusso: potenza e superficie di scambio?

Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79360
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11060

VMC doppio flusso: potenza e superficie di scambio?




da Christophe » 28/08/10, 14:47

A seguito di questo argomento: https://www.econologie.com/forums/vmc-fabric ... t6023.html e questo post in particolare https://www.econologie.com/forums/post176397.html#176397 , Apro questo argomento per provare trova le caratteristiche fisiche di un CMV a doppio flusso, le schede tecniche delle case produttrici che ho trovato per il momento parlano solo di efficienza ("teorica"), portate, perdite di carico e consumi elettrici ...

Ecco un esempio di un foglio dati con alcune curve ma niente di specifico sullo scambiatore: Zehnder Comfo Air 200

Voilà se qualcuno ha qualcosa di più specifico sullo scambiatore, interesserà il mondo ...
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10

dati sperimentali di base sullo scambiatore




da dedeleco » 29/08/10, 13:33

Per risolvere il problema dello scambio di calore in questo tipo di scambiatore, è bene esaminare il lavoro passato e le tesi!
Quindi è bene leggere il Numero Nusselt o in altre parole, gli specialisti nascondono in questo numero tutta la complessità dei flussi e degli scambi di calore:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nusselt_number
e anche per i piatti:
http://www.cheresources.com/convection.shtml#flat

Finalmente leggi questo tesi interessante, in particolare la figura 19 del capitolo 2-3 che fornisce valori misurati quantitativi utilizzabili.
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... these.html
che fornisce per 2 m / s di velocità dell'aria tra 2 piastre distanziate tra 0,5 cm e 20 cm una velocità di scambio termico tra 6 e 9 W / m2. ° K
e per 10 m / s tra 25 e 50 W / m2. ° K
è approssimativamente lineare con la velocità dell'aria.
Lo scambio di calore è migliore per le piastre poco distanziate, ma una moltiplicazione per 10 di questo spazio genera solo una riduzione di un fattore 2 dello scambio di calore, grazie alla turbolenza.
Quindi, se moltiplichiamo la superficie per 2, possiamo occupare un grande spazio o tubi di grande diametro !!

e non resta che calcolare lo scambiatore con questi dati sperimentali !!! In particolare, qual è la scelta migliore di superficie, lunghezza dei piatti, spazio tra i piatti e numero di piatti.
Possiamo prendere i tubi, ma richiederà una superficie comparabile e sembra più difficile da ottenere rispetto ai piatti ??
piatti:
Immagine
Immagine

tubi:
Immagine
Immagine
0 x
dedeleco
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10




da dedeleco » 31/08/10, 16:23

Corsi online gratuiti da leggere per calcolare correttamente uno scambiatore, con esempi:


prenota mit-heat-transfer-GOOD-352 pagina su 762
http://web.mit.edu/lienhard/www/ahttv131.pdf
BUONA - modalità di calcolo dello scambiatore
http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... 0000000000

http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... node5.html

riscaldamento interstatale
http://www.icax.co.uk/thermalbank.html

Articoli sul trasferimento di calore interregionale
http://www.icax.co.uk/articles.html


Quindi resta solo da calcolare nel suo caso particolare !!
Altrimenti, a caso, rischiamo errori.

È necessario fissare il flusso d'aria e l'uscita desiderata, per trovare le dimensioni e la lunghezza in base al diametro dei tubi o all'intervallo tra le piastre.
È inoltre necessario conoscere lo spessore e la natura dei tubi o delle piastre, nonché la conduttività termica del materiale del tubo o delle piastre.
0 x

 