Pagina 1 su 6

Caldaia Ponast

pubblicato: 03/05/20, 17:28
da Arnaudbz
Ciao a tutti
La rottura con la mia caldaia mi segna (vite 1 bloccata)
Quando inserisco la vite 1 sul 2, mi segna (vite 2 bloccata)
Per me deve essere il relè (sv116k) che fa sì che ce ne siano due e ne abbia uno che fa un segno di spunta quindi sono io le mie viti bloccate sullo schermo
Qualcuno ha mai avuto il loro ??

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 12/05/20, 20:29
da Philippe Schutt
Con un tester o una lampadina, è possibile verificare se si dispone di 220 V tra A1 e A2, quindi tra neutro e 14 o ai terminali del motore a vite.

Se hai 220 V ai terminali del motore, non è il relè. A volte i pellet o un corpo estraneo bloccano la vite o il motore si guasta.

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 14:48
da Arnaudbz
Philippe Schutt ha scritto:Con un tester o una lampadina, è possibile verificare se si dispone di 220 V tra A1 e A2, quindi tra neutro e 14 o ai terminali del motore a vite.

Se hai 220 V ai terminali del motore, non è il relè. A volte i pellet o un corpo estraneo bloccano la vite o il motore si guasta.

ciao
Vengo per avere la stanza e sempre niente
dopo che è la scheda di potenza e non ho il succo di lasciare la scheda sui fili per alimentare il relè
Non so se cambiare la carta
per te ?
grazie

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 17:25
da Philippe Schutt
dicci le tensioni che hai attraverso il relè

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 18:30
da Arnaudbz
Philippe Schutt ha scritto:dicci le tensioni che hai attraverso il relè

tra A1 e A2 ho 0,6 v
e tra 11 e 14 ho 226,7 v

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 19:04
da Philippe Schutt
se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)

Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 19:09
da Arnaudbz
Philippe Schutt ha scritto:se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)

Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...

Sì, ho 0,7 all'uscita della carta

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 19:16
da Arnaudbz
Arnaudbzh ha scritto:
Philippe Schutt ha scritto:se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)

Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...

Sì, ho 0,7 all'uscita della carta

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 19:18
da Arnaudbz
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg (303.2 KB) visto 8386 volte
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg
37929546-6C8D-493C-93E1-A570602216E2.jpeg (303.2 KB) visto 8386 volte
Arnaudbzh ha scritto:
Arnaudbzh ha scritto:
Philippe Schutt ha scritto:se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)

Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...

Sì, ho 0,7 all'uscita della carta

Ri: caldaia Ponast

pubblicato: 21/05/20, 19:32
da Philippe Schutt
oh no, è speciale.
non sarebbe 2 portafusibili, in basso a destra? per verificare se ce n'è uno tostato.
Altrimenti, sì, sembra che la carta cambi