Caldaia Ponast
Caldaia Ponast
Ciao a tutti
La rottura con la mia caldaia mi segna (vite 1 bloccata)
Quando inserisco la vite 1 sul 2, mi segna (vite 2 bloccata)
Per me deve essere il relè (sv116k) che fa sì che ce ne siano due e ne abbia uno che fa un segno di spunta quindi sono io le mie viti bloccate sullo schermo
Qualcuno ha mai avuto il loro ??
La rottura con la mia caldaia mi segna (vite 1 bloccata)
Quando inserisco la vite 1 sul 2, mi segna (vite 2 bloccata)
Per me deve essere il relè (sv116k) che fa sì che ce ne siano due e ne abbia uno che fa un segno di spunta quindi sono io le mie viti bloccate sullo schermo
Qualcuno ha mai avuto il loro ??
0 x
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
Ri: caldaia Ponast
Con un tester o una lampadina, è possibile verificare se si dispone di 220 V tra A1 e A2, quindi tra neutro e 14 o ai terminali del motore a vite.
Se hai 220 V ai terminali del motore, non è il relè. A volte i pellet o un corpo estraneo bloccano la vite o il motore si guasta.
Se hai 220 V ai terminali del motore, non è il relè. A volte i pellet o un corpo estraneo bloccano la vite o il motore si guasta.
0 x
Ri: caldaia Ponast
Philippe Schutt ha scritto:Con un tester o una lampadina, è possibile verificare se si dispone di 220 V tra A1 e A2, quindi tra neutro e 14 o ai terminali del motore a vite.
Se hai 220 V ai terminali del motore, non è il relè. A volte i pellet o un corpo estraneo bloccano la vite o il motore si guasta.
ciao
Vengo per avere la stanza e sempre niente
dopo che è la scheda di potenza e non ho il succo di lasciare la scheda sui fili per alimentare il relè
Non so se cambiare la carta
per te ?
grazie
0 x
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
Ri: caldaia Ponast
Philippe Schutt ha scritto:dicci le tensioni che hai attraverso il relè
tra A1 e A2 ho 0,6 v
e tra 11 e 14 ho 226,7 v
0 x
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
Ri: caldaia Ponast
se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)
Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)
Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...
0 x
Ri: caldaia Ponast
Philippe Schutt ha scritto:se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)
Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...
Sì, ho 0,7 all'uscita della carta
0 x
Ri: caldaia Ponast
Arnaudbzh ha scritto:Philippe Schutt ha scritto:se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)
Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...
Sì, ho 0,7 all'uscita della carta
0 x
Ri: caldaia Ponast
Arnaudbzh ha scritto:Arnaudbzh ha scritto:Philippe Schutt ha scritto:se si inserisce 220 V su A1 / A2, il relè dovrebbe cambiare e la vite girerà.
Verifica di avere solo 0.6 V anche all'inizio della scheda (altrimenti è il cavo)
Una foto della carta? a volte è una carta corrente ...
Sì, ho 0,7 all'uscita della carta
0 x
- Philippe Schutt
- esperto Econologue
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- Località: Alsazia
- x 33
Ri: caldaia Ponast
oh no, è speciale.
non sarebbe 2 portafusibili, in basso a destra? per verificare se ce n'è uno tostato.
Altrimenti, sì, sembra che la carta cambi
non sarebbe 2 portafusibili, in basso a destra? per verificare se ce n'è uno tostato.
Altrimenti, sì, sembra che la carta cambi
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 1 réponses
- 4856 Visto
-
messaggio dernier da Doudou22
Vedi ultimi messaggi
31/03/23, 23:55Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 1 réponses
- 5570 Visto
-
messaggio dernier da Doudou22
Vedi ultimi messaggi
31/03/23, 23:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 10 réponses
- 8133 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
04/01/22, 16:36Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 6 réponses
- 8890 Visto
-
messaggio dernier da Doudou22
Vedi ultimi messaggi
06/08/21, 08:38Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 20 réponses
- 17264 Visto
-
messaggio dernier da Doudou22
Vedi ultimi messaggi
04/08/21, 08:59Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Di nuovo a "fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli? "
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : gegyx e gli ospiti 144