Ho un problema con la mia regolazione della caldaia che mi ha lasciato bloccato di recente. La caldaia si avvia anche quando è abbastanza calda e l'acqua calda sanitaria è calda (sistema a pannelli solari accoppiati).
Ho notato che la temperatura sanitario indicata nel menù "generale / misure-istruzioni" è del tutto inconsistente (-30,6 ° C mentre la sonda sul bollitore solare indica 70 ° C).
Ho portato la società che fornisce manutenzione spiegando loro le mie osservazioni. La risposta, previa consultazione con il distributore Ökofen a Chambéry: la sostituzione del controller e del regolamento, costa circa € 3000.
Alcuni mesi fa, il sensore della caldaia è stato sostituito perché questa volta era la temperatura della caldaia che era incoerente ...
Cosa pensare di questa diagnosi?
Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
hi,
La diagnosi sembra piuttosto costosa ...
Cos'è l'automa? sembra strano suggerire di cambiare due componenti contemporaneamente.
Per cominciare, sarebbe necessario verificare se la sonda di temperatura dell'acqua calda sanitaria è correttamente collegata alla regolazione, con un valore di resistenza corretto.
La diagnosi sembra piuttosto costosa ...
Cos'è l'automa? sembra strano suggerire di cambiare due componenti contemporaneamente.
Per cominciare, sarebbe necessario verificare se la sonda di temperatura dell'acqua calda sanitaria è correttamente collegata alla regolazione, con un valore di resistenza corretto.
2 x
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
odora di fregatura ...
Hai una scrittura?
Hai una scrittura?
2 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Il controller è un CMP 1.4, nascosto dietro la parte anteriore della caldaia. Se decifro correttamente il preventivo, non è compatibile con il nuovo regolamento ...
E sì, ho una scritta, la citazione.
Ho chiesto a un tecnico di richiamarmi per una spiegazione.
Il problema è che senza una caldaia, se il sole si esaurisce, non ho più acqua calda ... improvvisamente sono un po 'bloccato e ne ho bisogno per andare in fretta. Da lì a ciò che ne approfittano per truffarmi, oso sperare che questo non sia il loro piano.
E sì, ho una scritta, la citazione.
Ho chiesto a un tecnico di richiamarmi per una spiegazione.
Il problema è che senza una caldaia, se il sole si esaurisce, non ho più acqua calda ... improvvisamente sono un po 'bloccato e ne ho bisogno per andare in fretta. Da lì a ciò che ne approfittano per truffarmi, oso sperare che questo non sia il loro piano.
0 x
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Ovviamente mi sembra che sia un problema con il sensore di temperatura.
Quindi controlla se i valori sono buoni ... all'ingresso della regolazione (che permette anche di controllare il cavo)
È possibile eseguire una misurazione con una tazza d'acqua riscaldata a circa 80 ° C e annotare i valori di temperatura e sonda mentre si raffredda. Spesso le sonde sono semplici termocoppie K.
Una termocoppia K costa meno di 5 €.
Oppure sono termistori, stesso prezzo.
Guarda cosa dice il volantino al riguardo.
Non tutti i professionisti sono professionisti ... nel senso tecnico del termine!
Quindi controlla se i valori sono buoni ... all'ingresso della regolazione (che permette anche di controllare il cavo)
È possibile eseguire una misurazione con una tazza d'acqua riscaldata a circa 80 ° C e annotare i valori di temperatura e sonda mentre si raffredda. Spesso le sonde sono semplici termocoppie K.
Una termocoppia K costa meno di 5 €.
Oppure sono termistori, stesso prezzo.
Guarda cosa dice il volantino al riguardo.
Non tutti i professionisti sono professionisti ... nel senso tecnico del termine!
0 x
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Sfortunatamente, il problema non è con la sonda. È stato verificato. È l'automa che è difettoso. E siccome non si fa più, bisogna cambiarlo ... E anche il display, visto che non è più compatibile con il nuovo PLC.
0 x
-
- modérateur
- post: 79364
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Verificato da chi? Tu o loro?
È abbastanza sorprendente che un termoregolatore si rompa su una misura di temperatura ... perché è ancora banale e la base della loro funzione!
Ne ho uno che funziona da 40 anni!
Ma se lo è davvero, aprilo e vedi se qualcosa è bruciato sulla scheda madre. Se c'è un resistore di calibrazione variabile o un resistore che sta scherzando ... Facile da cambiare.
Okofen è un'azienda seria, penso che tu possa chiedere loro lo schema elettrico ... vedi se hanno ancora un modello o una scheda madre in stock ...
Altrimenti, se è più complesso, magari guarda i riparatori di micro saldature nella tua zona ... possono fare miracoli per poche decine di euro!
Personalmente sono stato in grado di riparare una playstation il cui chip HDMI era incasinato ... per 30 € il ragazzo mi ha cambiato il chip HDMI!
È abbastanza sorprendente che un termoregolatore si rompa su una misura di temperatura ... perché è ancora banale e la base della loro funzione!
Ne ho uno che funziona da 40 anni!
Ma se lo è davvero, aprilo e vedi se qualcosa è bruciato sulla scheda madre. Se c'è un resistore di calibrazione variabile o un resistore che sta scherzando ... Facile da cambiare.
Okofen è un'azienda seria, penso che tu possa chiedere loro lo schema elettrico ... vedi se hanno ancora un modello o una scheda madre in stock ...
Altrimenti, se è più complesso, magari guarda i riparatori di micro saldature nella tua zona ... possono fare miracoli per poche decine di euro!
Personalmente sono stato in grado di riparare una playstation il cui chip HDMI era incasinato ... per 30 € il ragazzo mi ha cambiato il chip HDMI!
0 x
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Completamente d'accordo ....
Vogliamo che tu creda alle cose, e quando non lo sappiamo, è più facile cambiare un intero modulo che sostituire il "fusibile" ....
31 anni fa, su un'auto, frizione idraulica, mi è stato detto, trasmettitore e ricevitore HS ...
All'epoca 20 cts di franchi ...
Vogliamo che tu creda alle cose, e quando non lo sappiamo, è più facile cambiare un intero modulo che sostituire il "fusibile" ....
31 anni fa, su un'auto, frizione idraulica, mi è stato detto, trasmettitore e ricevitore HS ...
All'epoca 20 cts di franchi ...
1 x
hmmmmm, hmmmmmmmmmmmmm, uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, eh, hmmmmmmmmmmmmm.
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Hai ragione, è doloroso non poter far aggiustare nulla. Il problema è che il tempo è contro di me. Vado in vacanza e se il sole è meno presente quando torno, più acqua calda!
Qualcuno ha idea di come possiamo testare questa sonda? Dove sono le connessioni? su quale terminale? Cosa dovremmo trovare per valore? Se è un TCK posso misurarne uno funzionale, lo uso nel mio lavoro, ma non ho a disposizione una sonda PT100.
Qualcuno ha idea di come possiamo testare questa sonda? Dove sono le connessioni? su quale terminale? Cosa dovremmo trovare per valore? Se è un TCK posso misurarne uno funzionale, lo uso nel mio lavoro, ma non ho a disposizione una sonda PT100.
0 x
Ri: Pellematic S15 - Pelletronic + errore di regolazione
Se è presente un termostato sulla caldaia, far funzionare la caldaia in modo permanente bypassando la regolazione. Si spegnerà automaticamente al raggiungimento della temperatura, in attesa della riparazione della regolazione.
0 x
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 15 réponses
- 2005 Visto
-
messaggio dernier da izentrop
Vedi ultimi messaggi
14/12/23, 10:52Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 1 réponses
- 1154 Visto
-
messaggio dernier da Remundo
Vedi ultimi messaggi
02/10/23, 10:46Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 2 réponses
- 1298 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
02/10/23, 12:41Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 11 réponses
- 2868 Visto
-
messaggio dernier da Christophe
Vedi ultimi messaggi
21/06/23, 12:11Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
-
- 7 réponses
- 1764 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
28/03/23, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli?
Di nuovo a "fallimento, la risoluzione dei problemi e la riparazione: riparare da soli? "
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99