sicetaitsimple ha scritto:Remundo ha scritto:potete immaginare che io stia pensando a questo argomento per attrezzare un parcheggio...
ragioniamo su 10 posti: se voglio dare 10A a ogni posto, questo mi fa esplodere la potenza sottoscritta.
Dovrò mettere un sistema elettronico per la supervisione delle prese elettriche con priorità... un sistema di alleggerimento del carico...
Bene, tutto dipende dalla clientela a cui è destinato questo parcheggio. Tra un albergo, ad esempio, dove la ricarica si farà più di notte senza alcuna intenzione di andare a svegliare il cliente all'alba per chiedergli di spostare il proprio mezzo e un centro commerciale che opera nel giorno in cui si cercherà il fatturato massimo , Penso che ci siano possibili differenze in termini di design e prezzo.
Detto questo, per il tuo esempio, 24kVA sono circa 350€/anno di abbonamento, o 1€/giorno. Neanche il mare da bere.
Forhorse ha scritto:Se è per un carico che può durare tutta la notte, 10A sono sufficienti.
Quindi devi vedere se le 10 prese verranno potenzialmente utilizzate contemporaneamente o che ci sarà una "proliferazione" il che significa che alla fine è necessaria solo una parte della potenza totale.
C'è anche la possibilità di alleggerimento del carico ma questo non è possibile con una semplice presa, per questo è necessario un terminale che permetta di modulare la potenza di carica (con il vantaggio di poter caricare più velocemente se è disponibile più potenza) ma non è più lo stesso prezzo di installazione... non sono sicuro che sia più redditizio rispetto a un abbonamento EDF più grande.
10 terminali + il sistema di supervisione per gestire la potenza tra i terminali costa facilmente 15.000€ ed è necessario un abbonamento di 10x6A = 12kVA o 17€ al mese
10 prese rinforzate senza gestione dell'alimentazione costano 1500€ ed è necessario un abbonamento di 10x10A = 20kVA quindi 24kVA o 28.28€ al mese
In breve, ci vogliono 100 anni per rendere redditizio il risparmio sull'abbonamento installando terminali
chi conosce le aziende che producono questo tipo di software driver e l'hardware che lo accompagna?
Da parte mia ho letto documenti sugli shedder di carico cascadociclici, ma secondo me è un metodo un po' grezzo, anche se potrebbe funzionare.