deville 24 ha scritto:Ho effettuato le misurazioni, la caldaia funziona 10 minuti e si arresta 5 minuti, continuamente per 24 ore
ottimo approccio, misure e lì: è senza appello: questa breve operazione alternata è molto devastante per una caldaia a pellet. da un lato la resa non è molto buona perché le fasi di accensione e spegnimento consumano troppo. d'altra parte, l'usura di parti come la valvola antincendio aumenta, riducendo la durata dell'apparecchiatura.
anche aggiungendo un V3V controllato, il miglioramento del funzionamento sarà minimo perché questa caldaia non può modulare la sua potenza. l'ideale sarebbe un serbatoio di accumulo in modo che la caldaia funzioni completamente per alcune ore e poi si spenga completamente.
nel frattempo, la procedura che ti suggerisco quale è la peggiore sarebbe quella di provare a regolarla al massimo potere necessario e non di più. In effetti, possiamo regolare la sua potenza tra 7 e 24 kw per un consumo da 1.8 a 5.9 kg / h
sei in una regione fredda e non conosco davvero le condizioni ma penso che proverò a impostare una potenza nel 15kw per iniziare è circa 23 secondi di stop della vite per 3 secondi di funzionamento
se l'impostazione non è troppo complicata da modificare, dovrebbe essere regolata anche un po 'più in basso e montata se necessario in caso di freddo estremo.
quindi regolerò la temperatura della caldaia a circa 75 ° e quindi dovrete modificare la valvola a 3 vie di giorno in giorno in base alle variazioni della temperatura esterna. rimanendo nell'intervallo dal 10% all'80%.
Se devi alzare completamente il V3V, la potenza della caldaia è un po 'bassa.
il funzionamento di questa caldaia è tale che una volta raggiunta la sua temperatura impostata, passa in modalità di riposo: la modalità di riposo è una sorta di "pilota" per evitare che il fuoco si spenga completamente. i granuli arrivano per 2 minuti ogni X minuti. X essendo regolabile.