da Christophe » 25/10/07, 15:10

Per favore, non saturare tutti i soggetti che parlano di test elettrici ...
0 x
gregdu13250
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 81
iscrizione: 18/02/08, 22:48




da gregdu13250 » 18/02/08, 23:12

Strano ho fatto il test con un wattmetre (pinza amperometrica in posizione W, quindi 2 fili collegati alla fase e al neutro, ne ho 1W in più su un philips 17w
0 x
Christophe
modérateur
modérateur
post: 79386
iscrizione: 10/02/03, 14:06
Località: pianeta Serre
x 11074




da Christophe » 19/02/08, 09:00

1 W in più su 17 W?
Non suona troppo strano per me?

Altrimenti un morsetto amperometrico pone gli stessi problemi di cos phi perché non è in grado di tenerne conto ...
0 x
gregdu13250
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 81
iscrizione: 18/02/08, 22:48




da gregdu13250 » 19/02/08, 18:05

Il mio cos phi è davvero vicino a 1 (> 0.9)
0 x
daubster
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 27/12/09, 00:09
Località: drome




da daubster » 27/12/09, 16:07

delnoram ha scritto:Data ultimo test:
Tubo fluorescente 1 (spesso chiamato neon torcente) 36W 1.2metro
Originale montato con un condensatore di 0.047 μf
44W (0.4A x 228V x cos (phi) 0.48)

Montato con condensatore 1 (start) di 4.7μf
34W (0.19A x 228V x cos (phi) 0.78)

o il guadagno di 10W e il dimezzamento della corrente addebitata dal figlio.



Ciao a tutti

(a delnoram) Sono un uomo blu e riesco a malapena a capire la logica dei tuoi calcoli ...
Ho creduto ingenuamente la supremazia di UxI = P e qui arriva questo "cos phi"

Perché ci preoccupiamo del cos phi? Il misuratore EDF dell'individuo non conta i kW in base al solo amperaggio (potenza "attiva" se questo è il suo nome)?

I miei calcoli (dalle misurazioni del multimetro) sono di base
Tubo 36W con condominio originale 0,047uf:
0,44 A x 230 V = 101 W.

Tubo 36W con 2 condomini paralleli 25uf (totale 50uf):
0,2 A x 230 = 46 W.

Non è giusto?
STP, cosa non ho capito?
E perché moltiplicare per cos phi?

Inoltre, ho letto da qualche parte che più il cos phi è vicino a 1 meglio è.
Nei tuoi calcoli più è vicino a 0 e minore è la potenza
Per favore, spiegami (z) me ....

Grazie mille .............
0 x
Se non esiste una soluzione miracolosa, facciamo tutto.

 


  • argomenti simili
    réponses
    Visto
    messaggio dernier

Di nuovo a "Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, fai da te, l'illuminazione, i materiali, e la nuova"

Chi è in linea?

Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 204