Impostazione della caldaia a pellet di legno Deville




da sonia24 » 16/12/09, 20:23

ciao a tutti, eccoci da 2 anni che abbiamo un diavolo di marca di caldaia a pellet di legno e stiamo cercando consigli per poterlo regolare senza troppi consumi, perché abbiamo provato diverse impostazioni e consumato sempre di più . tutti i consigli del benvenuto vengono ringraziati in anticipo per le risposte.
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 16/12/09, 21:15

grazie per indicare il modello esatto della caldaia e qualche dettaglio in più sul consumo
quante tonnellate all'anno? che dimensione della casa? era dove? quale modalità di riscaldamento prima del pellet e quale consumo equivalente?
0 x
Immagine
Clicca mia firma
sonia24
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 2
iscrizione: 16/12/09, 20:16




da sonia24 » 16/12/09, 22:45

questo è il modello cedra eco 24, un po 'più di 5 tonnellate all'anno, la casa è di circa 120m2, la caldaia è in un ceppo, prima abbiamo riscaldato con una stufa a legna e abbiamo trascorso 4 o 5 taglie di legna all'anno .
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 17/12/09, 09:01

sonia24 ha scritto:questo è il modello cedra eco 24, un po 'più di 5 tonnellate all'anno, la casa è di circa 120m2, la caldaia è in un ceppo, prima abbiamo riscaldato con una stufa a legna e abbiamo trascorso 4 o 5 taglie di legna all'anno .


grazie per i dettagli.
Ho guardato le istruzioni per questa caldaia :shock: :shock:
è un sistema molto molto molto semplice.
mi sembra che il regolamento non gestisca la valvola miscelatrice a 3 vie. :shock:
puoi dirmi se è così?
l'unica opzione è un termostato ambiente che taglia il bruciatore come nelle caldaie 30 anni fa :shock:
ce l'hai almeno?
una rana di legno è di circa 2 sterline e alcuni mi sembra?
quindi consumi circa 10 sterline all'anno o circa 16000kwh
un consumo equivalente sarebbe quindi di circa 3.5 tonnellate all'anno.
ma difficile da confrontare.
in quale regione?
0 x
Immagine

Clicca mia firma
diavolo 24
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 21/12/09, 12:18




da diavolo 24 » 21/12/09, 13:21

Buongiorno,

Mi rivolgo principalmente a Dirk Pitt, ho la stessa caldaia per 1 settimana e ho un po 'paura di vedere il livello di pellet scendere così rapidamente, stimando il nostro consumo a 2 tonnellate al mese.
Siamo a 1000 m, il termometro gira intorno - 8 e abbiamo una vecchia casa di 150 m² non molto ben isolata (solo doppi vetri) e abbiamo 18.5 ° C ovunque.
Ho intenzione di installare un termostato ambiente aggiuntivo. Ma come fai a sapere se la caldaia è regolata correttamente?
le persone intorno a noi ruotano tra 30 e 40 stereo in legno per inverno a seconda della casa.
grazie
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 21/12/09, 14:34

@ deville24,
quale modalità di riscaldamento hai avuto prima del pellet e qual è stato il consumo. fornisce una buona base per il confronto.
in quale regione sei?
Da 30 a 40 sterline :shock: sembra enorme. :shock: l'equivalente sarebbe di circa 10 tonnellate di pellet. 3 volte quello che consumo.
detto questo è possibile a 1000m in un angolo freddo.
dimmi soprattutto se il tuo tecnico del riscaldamento ha installato una valvola a 3 vie motorizzata perché sembra che la versione base di questa caldaia non la preveda. a mio avviso il sistema con il termostato ambiente fornito sul diavolo non è una buona idea in quanto semplicistico.
0 x
Immagine

Clicca mia firma
Avatar de l'utilisateur
Did67
modérateur
modérateur
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
Località: Alsazia
x 8685




da Did67 » 21/12/09, 14:45

Se questa è la caldaia che ho visto in un famoso negozio di fai-da-te che inizia con L e termina con N, questo è davvero quello che definirei un brutto fai-da-te per convertire una caldaia a legna in una caldaia a pellet. ..

Non ho visto né modulazione né regolamento ...

Quindi non puoi aspettarti le prestazioni e le prestazioni di macchine molto più sofisticate e costose ...

A 2CV drives ... Anche una BMW ...
0 x
diavolo 24
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 21/12/09, 12:18




da diavolo 24 » 21/12/09, 16:20

dirk pitt ha scritto:@ deville24,
quale modalità di riscaldamento hai avuto prima del pellet e qual è stato il consumo. fornisce una buona base per il confronto.
in quale regione sei?
Da 30 a 40 sterline :shock: sembra enorme. :shock: l'equivalente sarebbe di circa 10 tonnellate di pellet. 3 volte quello che consumo.
detto questo è possibile a 1000m in un angolo freddo.
dimmi soprattutto se il tuo tecnico del riscaldamento ha installato una valvola a 3 vie motorizzata perché sembra che la versione base di questa caldaia non la preveda. a mio avviso il sistema con il termostato ambiente fornito sul diavolo non è una buona idea in quanto semplicistico.


Ho appena visto che anche tu sei a Isere, verso il parco degli ecrins. E lei??
che cos'è una valvola a tre vie?
perché pensi che il termostato ambiente non sia una buona idea?
0 x
dirk pitt
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
Località: isere
x 68




da dirk pitt » 21/12/09, 17:56

deville 24 ha scritto:che cos'è una valvola a tre vie?
perché pensi che il termostato ambiente non sia una buona idea?


quindi all'inizio c'erano i dinosauri .... : Cheesy: no rido; non riprenderemo per così tanto tempo.

in breve: la caldaia, il suo compito è quello di produrre acqua calda, quindi è necessario un altro dispositivo più o meno complesso e sofisticato che regola la necessità di acqua calda in base alla temperatura interna desiderata e che fatto fuori.
si chiama regolamento. La valvola a 3 vie è l'organo principale.
come suggerisce il nome, 3 pipe ci arrivano. sembra così:
Immagine
o che se è motorizzato
Immagine
il suo ruolo è quello di miscelare l'acqua molto calda che esce dalla caldaia con l'acqua calda che ritorna dai radiatori come richiesto.

la caldaia deville cedra eco 24 non ha alcuna regolazione che consente di controllare un V3V (da quello che so).
l'unica pseudo regolazione che offre è quella di spegnere il bruciatore quando la temperatura ambiente ha raggiunto il valore desiderato. tanto da dire che dopo 20-30 minuti c'è un'impressione di freddo perché i radiatori si sono raffreddati ed è necessario che la caldaia riscaldi l'intero circuito.
questo era strettamente valido per le caldaie a petrolio o il bruciatore si avvia in 10 secondi e si arresta immediatamente. su una caldaia a pellet, non è davvero terribile e andrà male. Penso che sarebbe meglio avere una buona regolazione di V3V oltre a certe installazioni con V3V controllato che non hanno un termostato ambiente e funziona altrettanto bene o anche meglio.


a proposito; Non so ancora cosa avevi prima come caldaia o se si tratta di una nuova installazione.
Ah e ti vedremo
0 x
Immagine

Clicca mia firma
diavolo 24
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 21/12/09, 12:18




da diavolo 24 » 21/12/09, 20:53

grazie per le tue indicazioni.
Ho una valvola a 3 vie ma non è motorizzata.
se capisco correttamente non posso avere una valvola motorizzata, perché la caldaia non ha il collegamento necessario (spero di non essere troppo bionda). pensi che posso trovarne uno che funzioni con un sensore di temperatura esterno?
È solo il secondo inverno che trascorriamo qui, e l'anno scorso abbiamo avuto una vecchia caldaia a gasolio che consumava così tanto che l'abbiamo usata solo per l'acqua calda e ne abbiamo assicurato 12 in casa, così impossibile per te dare consumo. Da quando aggiungo i termosifoni con termostato nelle nuove stanze e installo un serbatoio di acqua calda con pompa di calore, le vecchie stanze hanno grandi radiatori in ghisa senza termostato.
l'altro problema è che i miei tubi sono sovradimensionati (4 cm di diametro), che attraversano tutte le cantine fredde prima di entrare in casa. Li ho isolati con 5 cm di lana di roccia ma ehi non è il massimo.
Cosa ne pensi del termostato ambiente?
la caldaia funziona continuamente, non si ferma fino a quando la temperatura dell'acqua non viene raggiunta con un delta di 3 gradi. improvvisamente ho pensato che il termostato potesse consentire alla caldaia di fermarsi più spesso, perché con i miei radiatori in ghisa, la stanza è abbastanza lunga da raffreddarsi finalmente penso.
Ho effettuato le misurazioni, la caldaia funziona 10 minuti e si arresta 5 minuti, continuamente per 24 ore
0 x

 