Problema di installazione elettrica Interruttore differenziale

Hi-tech apparecchiature elettroniche e computer e di Internet. Migliore utilizzo di energia elettrica, aiutare con il lavoro e le specifiche, selezione delle apparecchiature. Presentazioni infissi e piani. Onde e inquinamento elettromagnetico.
Ali_TLM
Ho scoperto econologic
Ho scoperto econologic
post: 1
iscrizione: 25/07/09, 11:21

Problema di installazione elettrica Interruttore differenziale




da Ali_TLM » 25/07/09, 11:28

Ciao

Ho una stanza con un'installazione elettrica nella configurazione è la seguente:

- Un interruttore automatico di collegamento differenziale da 300 mA
- Un interruttore differenziale di tipo CA da 30 mA
- 03 Interruttori di divisione: PC (20A - 20A), lampada (16A)

1) Provo con una lampada tutti i miei PC (fase e neutro), la lampada si accende.

2) Testare la lampada sullo stesso PC (fase e terra), l'interruttore differenziale da 30 mA e l'interruttore di collegamento differenziale da 300 mA scattano contemporaneamente.

3) Testare la lampada sugli stessi PC (neutro e terra) solo l'interruttore differenziale da 30 mA scatta.

Non capisco da dove viene l'errore del 2o e 3o? Aiutami per favore ! :|

grazie
0 x
boubka
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 950
iscrizione: 10/08/07, 17:22
x 2




da boubka » 25/07/09, 12:08

ciao
[/ quote] Provo la lampada sugli stessi PC (fase e terra)
normale


Provo la lampada sugli stessi PC (neutro e terra) solo l'interruttore differenziale da 30 mA scatta.
corrente di dispersione corrispondente alla resistenza dell'elettrodo di terra

terra così terribile (sopra la norma)
tensione tra terra e neutro maggiore di zero
0 x
Avatar de l'utilisateur
elefante
esperto Econologue
esperto Econologue
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
Località: Charleroi, centro del mondo ....
x 7




da elefante » 25/07/09, 12:14

Hai una rete 230-400 con neutro a terra. È normale.

Quando esegui il test tra neutro e terra, non hai quindi flusso di corrente.

Attenzione:
non è perché il neutro è collegato alla terra che può essere usato come terra
è vietato collegare il neutro alla terra a valle del contatore!
0 x
elefante Suprema Onorario éconologue PCQ ..... Sono troppo prudente, non abbastanza ricco e troppo pigri per davvero salvare la CO2! http://www.caroloo.be

 