ciao a tutti c'è una piccola domanda sull'isolamento del sottotetto è fastidioso che ci sia uno spazio tra la lana di vetro che è tra le travi e il placo ecco un piccolo diagramma grazie in anticipo per il vostro aiuto
Isolamento attico: spazio d'aria tra lana e cartongesso?
-
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 06/01/13, 18:10
-
- modérateur
- post: 79366
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
Ciao e benvenuto qui!
Piccolo diagramma davvero!
Non è affatto fastidioso a condizione che la lama non sia ventilata.
Quindi, al contrario, se le doghe di fissaggio del placo sono posizionate orizzontalmente per creare scatole, ciò contribuirà per migliorare l'isolamento pezzo complessivo!
2 cm di aria calma = 4 cm di lana di vetro equivalente.
Piccolo diagramma davvero!
Non è affatto fastidioso a condizione che la lama non sia ventilata.
Quindi, al contrario, se le doghe di fissaggio del placo sono posizionate orizzontalmente per creare scatole, ciò contribuirà per migliorare l'isolamento pezzo complessivo!
2 cm di aria calma = 4 cm di lana di vetro equivalente.
0 x
-
- modérateur
- post: 79366
- iscrizione: 10/02/03, 14:06
- Località: pianeta Serre
- x 11060
ps: puoi leggere questi argomenti https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html
https://www.econologie.com/forums/panneau-sa ... 12068.html
e i miei lavori in corso: https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... 12139.html
e fai una ricerca: https://www.econologie.com/forums/search.php
https://www.econologie.com/forums/panneau-sa ... 12068.html
e i miei lavori in corso: https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... 12139.html
e fai una ricerca: https://www.econologie.com/forums/search.php
0 x
Benvenuti.
Assolutamente.
In questo caso è quindi necessario completare l'isolamento rendendolo ermetico. È abbastanza semplice da realizzare con il poliuretano espanso, pochissimo poiché non si tratta di riempire ma di creare un "tappo" - se si accede facilmente alle zone da trattare - e / o mettere negli interstizi ovunque ci sia aria che può fuoriuscire (quindi per questo è necessario avere la possibilità di smontare il cartongesso, poiché non si può prevedere l'ermiticità della lana di vetro prima 'avendo effettuato l' "inventario" dell'isolamento).
Ecco il tipo di schiuma:
Devi andare morbido, perché si gonfia, ed è solo una questione di mettere un berretto ad ogni estremità. L'ho già fatto in circostanze simili. Per il fondo, la schiuma rimane sul fondo da sola per gravità, per la parte superiore è più difficile, perché sarebbe necessario riuscire a mettere una cassaforma in cartone, in modo che la schiuma regga, ma non possiamo sempre accedervi. .. Né rimuovere il cartongesso e rimetterlo di nuovo (che è la soluzione ideale in questo tipo di implementazione)
Se non puoi accedervi, tutto ciò che devi fare è riempire TUTTO lo spazio con questa schiuma. Perché altrimenti è utopistico pensare che "immobilizzeremo la lama d'aria" come per magia!
- L'aria circola sempre e ovunque,
- Se ci sono differenze di temperatura tra due zone (esterno / interno) sarà inevitabile che si verifichi un tiraggio: e lì non si isolerà affatto.
- Se tutto l'isolamento in lana di vetro è nascosto, non sappiamo se è ben sigillato tutt'intorno.
- Idem per il placo o l'aria può passare.
Quindi, se sto riassumendo - e supponendo che sia lana di vetro inclusa la sua barriera al vapore - devi smontare le lastre di cartongesso, per sigillare tutto il perimetro di questo isolamento in lana di vetro, mettere "tappi" alle estremità, dove l'aria può ancora fuoriuscire, quindi riattaccare il cartongesso incollandolo con questa schiuma attorno al perimetro in modo che l'aria non passi. Là sì, l'effetto desiderato sarà assicurato.
Quando l'ho fatto a casa, alla fine ho riempito tutto di schiuma, perché la lana di vetro invecchia e perde la sua capacità di isolamento intrinseco, quindi se interveniamo in un'area, è meglio non mezzo ... E il vantaggio non è di dover smantellare tutto, facciamo solo un buco ogni metro, dal basso verso l'alto, per ogni scatola (per non creare troppa pressione o giudicata), soffiamo la schiuma lentamente a piccole dosi, uscirà attraverso i fori sopra. Quindi tapperemo il foro inferiore con questi tasselli forniti per trattenere una vite forzandolo con un martello (altrimenti la schiuma lo spingerà fuori a causa della pressione) e continueremo attraverso il foro superiore - quindi, e attraverso il quale, torneremo indietro la schiuma un po '- e in cui metteremo l'ugello per continuare la progressione verso l'alto ...
ATTENZIONE CHE LA SCHIUMA POTREBBE CONTINUARE GONFIAMENTO DI PIÙ ORE!
E così poiché raddoppia o triplica facilmente il volume, non dovresti metterlo troppo in modo che abbia il tempo di riempire lo spazio senza comprimere troppo la lana di vetro! Dobbiamo quindi completare l'ultimo passaggio con molta attenzione senza mettere troppo, solo in modo che la schiuma inizi a fuoriuscire attraverso l'ultimo foro che abbiamo praticato nella parte superiore dell'area da isolare.
una cosa è certa, è meglio lasciare tutto "così com'è", piuttosto che non farlo con attenzione.
Christophe ha scritto: [...]
Non è affatto fastidioso a condizione che la lama non sia ventilata.
Quindi, al contrario, se le doghe di fissaggio del placo sono posizionate orizzontalmente per creare scatole, ciò contribuirà per migliorare l'isolamento pezzo complessivo!
2 cm di aria calma = 4 cm di lana di vetro equivalente.
Assolutamente.
In questo caso è quindi necessario completare l'isolamento rendendolo ermetico. È abbastanza semplice da realizzare con il poliuretano espanso, pochissimo poiché non si tratta di riempire ma di creare un "tappo" - se si accede facilmente alle zone da trattare - e / o mettere negli interstizi ovunque ci sia aria che può fuoriuscire (quindi per questo è necessario avere la possibilità di smontare il cartongesso, poiché non si può prevedere l'ermiticità della lana di vetro prima 'avendo effettuato l' "inventario" dell'isolamento).
Ecco il tipo di schiuma:
Devi andare morbido, perché si gonfia, ed è solo una questione di mettere un berretto ad ogni estremità. L'ho già fatto in circostanze simili. Per il fondo, la schiuma rimane sul fondo da sola per gravità, per la parte superiore è più difficile, perché sarebbe necessario riuscire a mettere una cassaforma in cartone, in modo che la schiuma regga, ma non possiamo sempre accedervi. .. Né rimuovere il cartongesso e rimetterlo di nuovo (che è la soluzione ideale in questo tipo di implementazione)
Se non puoi accedervi, tutto ciò che devi fare è riempire TUTTO lo spazio con questa schiuma. Perché altrimenti è utopistico pensare che "immobilizzeremo la lama d'aria" come per magia!
- L'aria circola sempre e ovunque,
- Se ci sono differenze di temperatura tra due zone (esterno / interno) sarà inevitabile che si verifichi un tiraggio: e lì non si isolerà affatto.
- Se tutto l'isolamento in lana di vetro è nascosto, non sappiamo se è ben sigillato tutt'intorno.
- Idem per il placo o l'aria può passare.
Quindi, se sto riassumendo - e supponendo che sia lana di vetro inclusa la sua barriera al vapore - devi smontare le lastre di cartongesso, per sigillare tutto il perimetro di questo isolamento in lana di vetro, mettere "tappi" alle estremità, dove l'aria può ancora fuoriuscire, quindi riattaccare il cartongesso incollandolo con questa schiuma attorno al perimetro in modo che l'aria non passi. Là sì, l'effetto desiderato sarà assicurato.
Quando l'ho fatto a casa, alla fine ho riempito tutto di schiuma, perché la lana di vetro invecchia e perde la sua capacità di isolamento intrinseco, quindi se interveniamo in un'area, è meglio non mezzo ... E il vantaggio non è di dover smantellare tutto, facciamo solo un buco ogni metro, dal basso verso l'alto, per ogni scatola (per non creare troppa pressione o giudicata), soffiamo la schiuma lentamente a piccole dosi, uscirà attraverso i fori sopra. Quindi tapperemo il foro inferiore con questi tasselli forniti per trattenere una vite forzandolo con un martello (altrimenti la schiuma lo spingerà fuori a causa della pressione) e continueremo attraverso il foro superiore - quindi, e attraverso il quale, torneremo indietro la schiuma un po '- e in cui metteremo l'ugello per continuare la progressione verso l'alto ...
ATTENZIONE CHE LA SCHIUMA POTREBBE CONTINUARE GONFIAMENTO DI PIÙ ORE!
E così poiché raddoppia o triplica facilmente il volume, non dovresti metterlo troppo in modo che abbia il tempo di riempire lo spazio senza comprimere troppo la lana di vetro! Dobbiamo quindi completare l'ultimo passaggio con molta attenzione senza mettere troppo, solo in modo che la schiuma inizi a fuoriuscire attraverso l'ultimo foro che abbiamo praticato nella parte superiore dell'area da isolare.
una cosa è certa, è meglio lasciare tutto "così com'è", piuttosto che non farlo con attenzione.
0 x
-
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 06/01/13, 18:10
Bene sì, se non si fa nulla, allora la tua idea è eccellente!
È semplice:
- usi lana di roccia (anziché lana di vetro) ciò che è bloccato su un foglio di carta resistente (questa carta funge da barriera al vapore e deve essere rivolta verso il basso, il lato del tetto orientato in lana).
- lo tagli in modo da comprimerlo un po 'in modo che si adatti a tutti da solo (quanto spazio hai tra ogni travetto?)
Nota: maschera respiratoria, tute e guanti sono obbligatori!
- poi con la schiuma di poliuretano, posizionate un cordone di almeno un pollice tutt'intorno, tra la carta e la struttura, che levigerete e che fungerà da collante / sigillante (come fareste con un salsiccia di plastilina quindi non bisogna levigare tutto, ma tenere "materiale", quindi non grosso, per questo bisogna ridurre le dimensioni dell'ugello scaldandolo con un accendino Attenzione, la bomba va usata in 1 TEMPO, perché asciuga ... Se non è finito, capovolgilo per spurgare l'ugello, come un qualsiasi spray, ma non dice che il giorno dopo funziona ancora ...).
- dopo il placo idem, una piccola salsiccia in modo che l'aria non passi.
- e ovviamente in alto e in basso non deve esserci passaggio d'aria, quindi bloccare tutto se necessario ...
- così la tua aria sarà veramente prigioniera, potrà solo passare infinitamente poco, attraverso la carta, è tutto quello che le chiediamo.
Mébon, piccola nota, dato il pericolo di lana di vetro / roccia, perché non prendere un altro materiale isolante dello stesso costo? (Il nostro chimico ci dice che sarebbe potenzialmente pericoloso come l'amianto ...)
È semplice:
- usi lana di roccia (anziché lana di vetro) ciò che è bloccato su un foglio di carta resistente (questa carta funge da barriera al vapore e deve essere rivolta verso il basso, il lato del tetto orientato in lana).
- lo tagli in modo da comprimerlo un po 'in modo che si adatti a tutti da solo (quanto spazio hai tra ogni travetto?)
Nota: maschera respiratoria, tute e guanti sono obbligatori!
- poi con la schiuma di poliuretano, posizionate un cordone di almeno un pollice tutt'intorno, tra la carta e la struttura, che levigerete e che fungerà da collante / sigillante (come fareste con un salsiccia di plastilina quindi non bisogna levigare tutto, ma tenere "materiale", quindi non grosso, per questo bisogna ridurre le dimensioni dell'ugello scaldandolo con un accendino Attenzione, la bomba va usata in 1 TEMPO, perché asciuga ... Se non è finito, capovolgilo per spurgare l'ugello, come un qualsiasi spray, ma non dice che il giorno dopo funziona ancora ...).
- dopo il placo idem, una piccola salsiccia in modo che l'aria non passi.
- e ovviamente in alto e in basso non deve esserci passaggio d'aria, quindi bloccare tutto se necessario ...
- così la tua aria sarà veramente prigioniera, potrà solo passare infinitamente poco, attraverso la carta, è tutto quello che le chiediamo.
Mébon, piccola nota, dato il pericolo di lana di vetro / roccia, perché non prendere un altro materiale isolante dello stesso costo? (Il nostro chimico ci dice che sarebbe potenzialmente pericoloso come l'amianto ...)
0 x
-
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 06/01/13, 18:10
-
- argomenti simili
- réponses
- Visto
- messaggio dernier
-
- 10 réponses
- 1705 Visto
-
messaggio dernier da plasmanu
Vedi ultimi messaggi
13/11/23, 20:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 7 réponses
- 2081 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
23/11/22, 15:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 11 réponses
- 4297 Visto
-
messaggio dernier da phil59
Vedi ultimi messaggi
28/10/22, 20:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 9 réponses
- 5887 Visto
-
messaggio dernier da Obamot
Vedi ultimi messaggi
03/03/22, 12:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
-
- 0 réponses
- 6704 Visto
-
messaggio dernier da Joe Flachy
Vedi ultimi messaggi
04/10/21, 16:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Di nuovo a "riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ..."
Chi è in linea?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 188